Wys³any: 2011-06-27, 21:40 KOmpresor wybija bezpieczniki
|
0
|
|
|
Posty: 8
|
WItam mam pewien problem zakupi³em kompresor
http://www.ogrod.ig.pl/pr...products_id/356
niestety po pod³aczeniu silnik zakreci 2-3 sekundy po czym wywala mi bezpeiczniki.
Mam tez kompresor
eurotec tp 209 i dzia³± bez zarzutu.
co powiniem zrobic? |
|
|
|
|
klimeq
|
Wys³any: 2011-06-27, 23:17
|
0
|
|
|
Posty: 98 Sk±d: Stryków
|
Mo¿ê masz za lich± instalacje. Jaki masz bezpiecznik na to gniazdko pod które pod³±czony jest kompresor ? |
|
|
|
|
grzesu3
|
Wys³any: 2011-06-28, 05:48
|
0
|
|
|
Posty: 50
|
Albo przewód zasilaj±cy, ja mia³em to samo. |
|
|
|
|
moskfa
|
Wys³any: 2011-06-28, 06:09
|
0
|
|
|
Posty: 8
|
bezpiecnizki b16. Zobacze z tym przeowdem wymienie na ten z euroteca |
|
|
|
|
moskfa
|
Wys³any: 2011-06-28, 09:49
|
0
|
|
|
Posty: 8
|
Po wymianie kabla zaczal dzialac wszystko ekegancko za 3 razem znowu wybija,zamienilem na ten przewod stary zadzialal i za 2 razrm znowu mieli 2 sekundy |
|
|
|
|
grzesu3
|
Wys³any: 2011-06-28, 10:01
|
0
|
|
|
Posty: 50
|
A u¿ywasz jakiego¶ przed³u¿acza ?? |
|
|
|
|
moskfa
|
Wys³any: 2011-06-28, 10:03
|
0
|
|
|
Posty: 8
|
Nie, bezposrednio do gniazka |
|
|
|
|
pawlus
|
Wys³any: 2011-06-28, 11:58
|
0
|
|
|
Posty: 13
|
Prawdopodobnie silnik ma za du¿e obci±¿enie i ma du¿e zapotrzebowanie na pr±d, dlatego wybija, do urz±dzeñ tego typu powinien byæ bezpiecznik C16 |
|
|
|